- 简答题发电机强励动作时有何现象?如何处理?
-
现象:
(1)“励磁系统强励报警”光字牌亮。
(2)“发变组MXL—2动作”光字牌亮,“AVR装置故障跳闸”光字牌亮。
(3)若发电机持续强励超过30秒后,OXP—2动作,AVR由“自动”方式自动切至“手动”方式运行。
处理:
(1)当发电机发生强励后,30秒内不得手动进行调整。
(2)当强励持续动作,AVR由“自动”方式自动地切至“手动”运行,此时应调整90DC使励磁电流正常。