试题详情
- 简答题 建设工程施工现场消防安全管理分析 某省大型体育场占地面积为304350m2,占奥林匹克体育中心占地面积975873m2的30.58%。其中:体育场建筑基底面积为38630m2,田径场面积为30300m2(包括比赛场、训练场),道路、广场面积为171845m2,绿地面积为30375m2。 地下建筑面积为24890m2,地上建筑面积为120670m2,看台面积为42500m2,总建筑面积(未包括看台面积)为145560m2。其中:体育场建筑面积为134010m2,酒店建筑面积为10770m2,训练场附属用房建筑面积为780m2,建筑密度12.69%。 现场布置有仓库、办公室、材料加工场等,生活区等其他临时设施在场外设置。 成立以工程防火责任人、直接防火责任人和其他成员(包括安全员、施工员、质量员、材料员、后勤、保卫、仓管、机管、电工)组成的安全防火管理领导小组。详见下图。 根据施工现场围闭范围的情况及本工程特点,划分防火责任区。配电房、宿舍、仓库及小件工具材料库、厨房、修理房、在建场馆、楼房列入重点防火分区。 施工现场配备专职(兼职)防火检查员、成立义务消防队。 施工现场义务消防组织构架如下图所示。 1.简述建设工程施工现场不同施工阶段的防火要点。 2.施工现场灭火及应急疏散预案应由哪家单位负责编制?灭火及应急疏散预案应包括哪些主要内容? 3.针对本项目成立义务消防组织的情况,在现场发生火灾事故后的应注意事项及急救要领有哪些?
-
1.施工现场不同施工阶段的防火要点:
(1)在基础、主体结构、装修等不同施工阶段防火要点各有不同。
(2)在基础施工时,主要应注意保温、养护用的易燃材料的存放。注意工地上风方向是否有烟囱落火种的可能,焊接钢筋时易燃材料应及时清理。
(3)在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火人员。特别是高层施工时,电焊火花一落数层,所以在施焊前,焊工及看火人员应用不易燃物在施焊点附近进行隔断,以防止火花落下。在焊点垂直下方,尽量清理易燃物,做好防范措施后方可施焊。电焊线接头要良好,与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护,防止漏电打火。结构施工用的碘钨灯要架设牢固,距保温易燃物要保持1m以上的距离。照明和动力用胶皮线应按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆乱放。
(4)在装修施工时,易燃材料多,对所有电气及电线要严加管理,预防短路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶材料装上以前完成焊接作业,禁止在顶棚内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃顶棚内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善防火措施后方可施工。
2.施工现场灭火及应急疏散预案应由施工单位负责编制。灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:
(1)应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。
(2)报警、接警处置的程序和通信联络的方式。
(3)扑救初起火灾的程序和措施。
(4)应急疏散及救援的程序和措施。
3.现场发生火灾事故后的注意及急救要领:
(1)现场出现火灾时,义务消防队队员应立即停止工作,奔赴火灾现场,按平时的训练及分工立即投入灭火工作并听从工程负责人和队长对灭火工作的安排。
(2)工程负责人在工地办公室指挥,协调及安排与灭火相关的工作。
(3)义务消防队队长组织并安排队员的灭火工作,在火灾现场指挥。
(4)保卫员负责现场保卫工作,并控制无关人员不准进入灭火现场及疏散工人,保证消防通道畅通。
(5)机管员负责配电房的电源切断或保证加压水泵的供电正常。
(6)安排一名电工负责加压水泵的正常使用。
(7)其他队员各就各位投入灭火工作。
(8)救火时要弄清楚是什么物品起火,救火方法要得当。①油料起火不宜用水扑救,可用干粉灭火器或采用隔离法压灭火源。②电气设备起火时,应尽快切断电源,用干粉灭火器或黄砂灭火,千万不要用水灭火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 火电厂()的地面层至少必须有1个直通室外
- 体育建筑等级分为()。
- 综合楼,建筑高度为76.5m,其中1~3
- 液氯常温下为( )色。
- 没有安全阀的容积泵的出口管道上应设置()
- 单位时间内通过单位宽度的人流数量称为()
- 室外消火栓系统主要包括()。
- 二级消防设施检测技术服务执业人员连续从事
- 扑救炼油厂火灾必须落实参战人员()的个人
- 凡在开停工、检修过程中,石油化工企业可能
- 除医疗建筑以外的其他高层公共建筑疏散楼梯
- ()是反映火灾防控水平与经济发展水平的关
- 当有以下情况存在时,应当成立由地方党政领
- 当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,单位
- 小学教学楼的主要教学用房不得设置在()以
- 城乡规划是一项全局性、综合性、战略性很强
- 区域火灾风险的评估流程是()。
- 设置()等灭火系统的汽车库、修车库可不设
- 建筑内部装修材料的燃烧等级如何划分?