试题详情
- 简答题主变接地后备保护中零序过流与间隙过流的C.T.是否应该共用一组,为什么?
-
①不应该共用一组。
②该两种保护C.T.独立设置后则不须人为进行投、退操作,自动实现中性点接地时投入零序过流(退出间隙过流)、中性点不接地时投入间隙过流(退出零序过流)的要求,安全可靠。
反之,两者公用一组CT有如下弊端:
当中性点接地运行时,一旦忘记退出间隙过流保护,又遇有系统内接地故障,往往造成间隙过流误动作将本变压器切除。
间隙过流元件定值很小,但每次接地故障都受到大电流冲击,易造成损坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看