现场安装压力仪表应注意的主要问题有:
1)取压管口应与被测介质的流动方向垂直,与设备(管道)内壁平齐,不应有凸出物和毛刺,以保证正确测量被测介质的静压。
2)防止仪表的敏感元件与高温或腐蚀介质直接接触。如测量高温蒸汽压力时,在压力表前须加装灰尘捕集器;测量腐蚀性介质时,压力表前应加装隔离容器。压力仪表与取压管连接的丝扣不得缠麻,应加垫片。
3)高压表应用特制金属垫片。对于压力取出口的位置,测量气体介质时一般在工艺管道的上部;测量蒸汽压力时应在管道的两侧;测量液体压力时应在管道的下部。取压点与压力表之间的距离应尽可能短,信号管路在取压口处应装有隔离阀。
4)信号管路的敷设应有一定的坡度,测量液体或蒸汽压力时,信号管路的最高处应有排气装置;测量气体压力时,信号管路的最低处应有排水装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看