试题详情
简答题发电机风温变化时允许运行方式是什么?
  • (1)当发电机入口风温超过40℃时,应及时调整使其降到40℃以下。
    (2)发电机入口风温在40-45℃范围内每增加1℃,静子电流的允许值较额定值降低1.5%,在45-50℃范围内每增加1℃,降低额定值的2%,超过50℃时,每增加1℃,降低额定值的3%。
    (3)发电机入口风温不要经常低于20℃,最低不得低于5℃。
    (4)发电机入口风温低于40℃时,每降低1℃,允许静子电流升高额定值的0.5%,此时转子电流业允许有相应的增加(有功功率不变,力率降低)。但最高不许超过额定定子电流的5%。
    (5)冷却气体出口温度不予规定,但应监视冷却气体的温升(进出口冷却气体的温差)。因为冷却气体的温升若有显著增加时,则说明发电机的冷却系统已不正常,或电机内部的能量损失有所增加。