简答题 某建筑地下3层,地上10层,高38米,地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房,地下一层为车库,车位49个,设有一个4米宽的汽车疏散出口,且设有室内车道,无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层面积为1480平方米,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯,按规范设置了自动消防设施。 问:(1)建审时能否发合格意见书?为什么? (2)该汽车库的防火分类为几类? (3)该汽车库是否可以不设置火灾自动报警设施?
  • (1)不能发合格意见书。因为:消防控制室不应设在地下二层;柴油发电机房不应设在地下三层;疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。
    (2)为四类地下车库。
    (3)可以不设置。因为该车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,可不设置火灾自动报警系统。