- 简答题WBZ-500型微机变压器保护正常运行时应注意什么?
-
对运行人员要求:
(1)能操作保护出Fl回路连接片(硬连接片和软连接片),进行动作信号的复归和正常报告的召唤打印。(2)管理好打印机和打印报告,防止其卡纸和报告丢失,熟悉打印信息。
(3)熟悉保护面板各指示灯意义。
在日常维护中运行人员进行如下工作:
(1)检查各面板,各指示灯是否正常。①装置故障灯应不亮;②自检闪灯应正常,闪动时间约2s;③电源各指示灯应正常;④主、后备保护数码显示应正常;⑤正常时全柜应无红色指示灯。
(2)打印机有无输出,若有输出应及时取报告。
(3)检查装置所处的环境,以此决定是否计划安排进行清洁处埋。
(4)检查保护与监控系统通信是否正常。
(5)检查保护屏及监控系统上的连接片确已按调度命令投人。
(6)检查差流正常。
(7)跳闸型非电量保护只设一块出口连接片,不能单独退出重瓦斯或其他非电量保护, 关注下方微信公众号,在线模考后查看