试题详情
- 简答题述运行中的距离保护在失去电压或总闭锁继电器动作的情况下,应怎样处理?
-
(1)停用接入该电压互感器的所有距离保护总压板;
(2)此时若同时出现直流接地时,在距离保护压板未断开前,不允许拉合直流选直流接地;
(3)立即去开关场恢复电压互感器二次回路中被断开的熔断器或消除其它原因,造成的失压,使电压互感器二次恢复正常。
(4)在确保将电压互感器二次恢正常,并经电压表测量各相电压正常后,才允许解除距离保护的闭锁,按规定程序投入各套被停用的距离保护总连接片。
当只有一套距离保护失去电压时,则只停用该套保护的总连接片,并检查其接入的电压回路是否良好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- GOOSE光纤拔掉后装置多长时间报GOO
- 发电机纵联差动保护的动作整定电流大于发电
- 在有电容电路中,通过电容器的是()。
- WXB或WXH-11型微机线路保护装置中
- 通信规约按传输的基本单位可划分为哪几大类
- 电力电容器1.20倍工频稳态过电压下,每
- 有一台Y0/△11
- 目前,构成距离元件的方法有几种?
- 故障发生在电压波适为零值时,一次系统出现
- 一台高压厂用变压器的额定容量为31500
- 某电阻R=100Ω,在电阻两端加交流电压
- 双母线固定连接方式母差保护的优点是能快速
- 连接结合滤波器的高频电缆与高频保护装置的
- 对继电器内部的弹簧有何要求?
- 在具有电感和电容的电路中,存在感抗和容抗
- 电网中的相间短路保护,有时采用距离保护,
- 现场改动保护装置及自动装置的外部接线,在
- 有两只电容器,其额定电压Ue均为110V
- 电流速断保护的特点是什么?
- 按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的