简答题有一台Y0/△11接线的变压器,在其整流型差动保护带负荷检查时,测得其Y侧TA电流相位关系为ib超前ia150°,ia超前ic60°,ic超前ib150°,ib为8.65A,ia=ic=5A,试分析变压器Y侧TA是否有接线错误,并改正之(用相量图分析)。
  • 由正常带负荷测得变压器差动保护Y侧三相电流不对称,因此可以断定变压器Y侧TA接线有误,图为测得的三相电流的向量图。由于变压器差动保护Y侧TA通常接成三角形,以消除Y侧零序电流对差动保护的影响。在接线的过程中最易出线的问题是TA的极性接反,因此可从极性接反的角度进行考虑。

    正常接线时三角形接法的电流为:

    由于只有一相电流的极性与另两相不同,所以仅考虑某一相的极性反的情况。从电流的幅值分析:ib的幅值为ia、ic的√3倍,而ib是由iB与iC产生的,因此可初步判断B、C两相的极性相同,而A相的极性可能相反。
    从图的向量图分析可知,A相极性接反时电流的相位关系和大小与测量情况相吻合,因此可以断定A相TA的极性接反,应将A相TA两端的引出线对换。