试题详情
简答题简述气体灭火系统工程模拟启动试验方法。
  • 手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。自动模拟启动试验可按下述方法进行:
    (1)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装臵连接。驱动装臵应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
    (2)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。
    (3)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应)。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题