试题详情
- 简答题电力系统的短路有哪几种类型?有何危害?
- 电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。
短路电流可能达到该回路电流的几倍、几十倍甚至几百倍,使导线严重发热,造成造成导体熔化和绝缘损坏,同时巨大的短路电流还将产生很大的电动力,可能使导体变形或损坏。
短路电流可能使电网电压降低,严重时可能造成电压崩溃,造成大面积停电。
短路时产生的高温电弧,可能损坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备。
短路时可能使发电机的稳定性破坏,引起保护装置的误动作及大量甩负荷。
不对称短路会产生负序和零序分量。
不对称短路时会使非故障相电压升高。 关注下方微信公众号,在线模考后查看