- 简答题简述变压器过励磁后对差动保护有哪些影响?如何克服?
- 变压器过励磁后,励磁电流急剧增加,使差电流相应加大,差动保护可能误动。可采取五次谐波制动方案,也可提高差动保护定值,躲过过励磁产生的不平衡电流。