- 简答题计算题:距离保护整定值二次阻抗为2Ω,电流互感器变比为300/5,若电流互感器变比改为600/5,一次整定阻抗不变,二次阻抗定值应整定多少欧姆?
- 解:ZSET2=ZSET1K2/K1=2×(600/5)÷(300/5)=4Ω