试题详情
简答题LT09202液位计出现故障原因有哪些?出现故障时怎样操作?
  • 原因:
    ①接收器进水或损坏。
    ②γ射源接近半衰期或射源安装位置不准确。
    ③气体密度变化太大引起误指示。
    ④调校液位计时未加气体密度修正值。
    ⑤仪表及仪表电源故障。
    处理:
    ①修理或烘干接收器
    ②更换射源或重新安装射源。
    ③保持工艺稳定,当工艺指标接近正常参数后会正常。
    ④调校液位计时加气体密度修正值。
    ⑤修理或更换仪表。
    操作:
    ①LIC09202改手控操作。
    ②相同负荷下LIC09202输出信号在原阀位基础上增加2~5%。
    ③观察TR09210温度变化情况,若温度下降,则E101液位空,此时应保持阀位不变,让其略带有窜气为好。
    ④若PRC09207下降太多,PRC09305上升较快或调节阀开度增加较多,可适当关小LIC09202。⑤LIC09202改手控后,E101汽提有少量窜入进中压系统,C101负荷略有上升应适当调节。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题