试题详情
简答题变频控制器调校项目中的外部操作模式的检定内容是什么?
  • 1)基本功能检定
    (1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;在变频器STF(STR)端和公共端之间连接一试验按钮;
    (2)变频器运行方式切换到外部操作模式,通过操作单元设置运行频率为50Hz;
    (3)按STF(STR)和公共端之间试验按钮,此时电机应正(反)转,松开按钮,电机应即停止;
    (4)按上述试验方法分别试验变频器自保持功能、多段速度选择、点动方式、第二加/减速时间、输出停止、复位、瞬时掉电再启动功能,应无异常。
    2)电流控制功能检定
    (1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;变频器按电流输入方式接线,STF端和公共端短接;
    (2)变频器运行方式切换到外部操作模式,设置上限频率为50Hz,下限频率为0Hz;
    (3)信号设定器设置输入电流为4mA,记录此时变频器显示输出频率及电压;
    (4)按上述方法分别将输入电流分别设置为(8、12、16、20)mA,并记录相应的变频器显示输出频率及电压;
    (5)计算出变频器频率输出误差应符合变频器技术要求,输出电压变化应在允许范围内。