试题详情
- 简答题简述仪表用电缆、电线在敷设前要求测量绝缘电阻的理由,测量方法和绝缘电阻的要求?
- 虽然仪表用电缆、电线,绝大部分的工作电压不高,其检测、控制信号大多数为毫伏、毫安级,但为了保证准确度,减小信号通过线路时损耗,要求各芯之间及芯线对护套间的绝缘电阻值一般不低于5MΩ。因此在电缆导线敷设前应用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,100V以下的线路采用250V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ(设计上有特殊要求的除外)。