试题详情
- 简答题说明检测端安全栅和操作端安全栅的构成基本原理。
-
检测端安全栅用于为两线制变送器进行隔离式供电,并将变送器送来的4-20mADC转换成隔离的并与之成正比的4-20mADC或1-5VDC的信号,而且在故障状态下,可限制其电流和电压值,使进入危险场所的能量限制在安全额定值以下。它是由直流/交流转换器、整波滤波器、调制器、解调放大器、隔离变压器及限能器等组成。信号的传送与转换过程是:变送器传来的4-20mADC信号由调制器利用直流/交流转换器提供的供电方波调制成矩形波交流信号,该信号经信号隔离变压器进行信号隔离后送至解调放大器,由解调放大器将矩形波信号转换为4-20mADC和1-5VDC信号,供安全区域内的仪表使用。限能器的作用是限制流入危险区域的高电压或大电流,将流入危险区域的能量限制在安全额定值以内。
操作端安全栅是由直流/交流转换器、调制器、隔离变压器、解调放大器、整流滤波器和限能器组成。它是将控制仪表送来的4-20mA信号由调制器利用直流/交流转换器提供的供电转换为交流方波信号,该信号由信号隔离变压器隔离后送至解调放大器,由解调放大器将此方波信号重新还原为4-20mADC信号,经限能器送至现场。限能器的作用仍是限流和限压,防止高电压或大电流进入现场。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1151系列电容式变送器有哪些特点?
- 计算题:不计空白电动势下,氧化锆设计烟温
- 用于300℃以下热电偶各点的校准,在油恒
- DDZ-Ⅱ型温度变送器的输入回路是一个公
- 有些动圈式仪表中动圈并联一个电阻,它的作
- EHC油压低Ⅱ值时,下列设备联动正确的是
- 除数字式显示仪表检修内容以外,带有CPU
- 热电偶的热电势是合成电动势的差,并且是非
- 标准孔板的优点和缺点是什么?
- 根据不同原理制造的测温仪表,对热电偶回路
- 控制系统的各类模块中,PS、CPU、CP
- 热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与
- 相对误差是()与()之比的百分数。
- 氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆
- 在测量误差的分类中,误差大小和符号固定或
- 调节阀由哪几部分组成?各部分的作用是什么
- 对度量器的共同要求是:()、稳定性好、可
- 若()相同,流体的运动就是相似的。
- 理想流量特性取决于阀芯结构
- 当用仪表对被测参数进行测量时,仪表指示值