- 简答题计算题:不计空白电动势下,氧化锆设计烟温为800℃,其显示仪指示氧量为10.392%时发现:①实际烟温是650℃;②氧化锆管存在空白电动势0.4mV。试求:该时烟气实际含氧量是多少?仪表指示相对误差是多少?
-
因为氧化锆管产生的氧电势+空白电势=显示仪表指示电势
设实际含氧量为у,相对误差为γ,则由能斯脱公式得
得у=9.743
含氧量为9.473,相对误差为9.70%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看