- 简答题万虎I线保护定检,写出用旁路保护代替该线路保护的主要操作步骤?
-
1进行220KV母线到闸操作,将万虎I线断路器倒至旁母运行状态;
2旁母保护盘检查和操作
(1)查旁母保护全部硬压板在退出位;
(2)查旁母保护盘“综重方式”1QK切“停用”;
(3)查操作箱切换开关4QK1、4QK2在“投入”位置;
(4)查屏后保护电源开关、操作箱电源开关、交流电压开关已经合上;
(5)查保护屏各装置面板运行灯及液晶屏显示正常;
(6)将CSC101B保护装置的定值区号拔到所代线路相应号码;
(7)将CSC122B保护装置的定值区号拔到所代线路相应号码;
(8)通知保护班核对CPU时钟及保护装置定值;
(9)将旁母保护盘上下列压板投入:
投入距离压板;投入零序压板;投入A、B、C分相跳闸压板;投入三跳压板;投入永跳压板1LP5;投入启动失灵压板;投入“闭锁远方操作”压板;投入“重合闸长延时控制”压板。3断开线路本线保护盘上全部压板,“综重”方式开关切“停用”位。
4将本线保护盘上高闭保护收发讯机切换开关11QK1,11QK2投“旁母”位;
5投入母差盘上“旁母失灵启动”压板;断开220KV母差盘对应线路“xxxDL失灵启动”压板。
6在本线高闭收发讯机上交换高频信号正常,并报告中调。
7按中调令,投入旁母高频保护,“综重”投单相,即进行下列操作:
(1)投入旁母保护高频保护压板;
(2)投入“重合闸出口”压板;
(3)将综重方式开关1QK投“单重”位,查CSC-101B面板充电灯亮。