简答题低压加热器运行时发现正常疏水调节阀失灵如何处理?
  • (1)、发现正常疏水调节阀失灵,迅速检查事故疏水调节阀应动作,否则解列该低加运行。应及时通知检修处理,检修前将低加正常疏水调节阀隔离。
    (2)、低加水位高Ⅱ值时,检查低加事故疏水调节阀应全开。
    (3)、低加任一台水位高Ⅱ值时,其抽汽电动阀及逆止阀均应自动关闭,抽汽管道疏水阀自动开启,并自动关闭上一级来的正常疏水调节阀,否则手动解列该低加。
    (4)、#7、8低加水位高Ⅱ值时,低加旁路阀自动开启,进、出水阀自动关闭,自动关闭上一级来的正常疏水调节阀,否则手动解列#7、8低加。