试题详情
- 简答题对于电流继电器如果返回系数不合格,应怎么进行调整?
-
1)改变舌片的起始角和终止角。舌片起始位置离开磁极的距离越大,返回系数愈小,反之系数愈大,舌片的终止位置与磁极的间隙愈大返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
2)不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的,该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。
3)适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- GOOSE报文中一般携带什么品质位()
- 直流系统接地时,通常采用拉路寻找、分段处
- 兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,
- 负序反时限电流保护按什么原则整定?
- 带有光纤差动的短线路,两侧各有一套保护装
- 电力系统出现两相短路,短路点距母线的远近
- 6KV真空开关610B合闸后主触头接触电
- 保护装置的相继动作将增加整个电网的切除故
- 交流采样测量装置检验设备的基本配置:()
- 新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护
- 电除尘采用顶部电磁锤振打有哪些优点?
- 下图为一结合滤过器,工作频率为380KH
- 充氮运输变压器破氮后在空气中暴露的时间(
- 目前,有源电子式互感器中传感保护电流的感
- 试述11型微机保护装置检验零点漂移的方法
- 一台EVT,额定一次电压220kV(有效
- 变压器油要进行过滤的原因是()。
- 220KV输电线路的耦合电容器下端开路时
- 新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目
- 画出零序电流互感器零序电流接线图。