- 简答题某工地宿舍因用电乱接乱拉,在工人上班后电线短路引起大火,损失很大。施工用电工程一般规定有哪些?
-
施工用电的主要规定:根据JGJ46-2005技术规范的规定现场临时用电必须实行三大原则:
(一)、实行三级配电:现场必须实行总配、分配和开关箱三级配电;
1、总配安装在电源附近,分配安装在机械设备集中地方,机械设备必须单独安装开关箱,不得超级配电,执行“一机一闸”制;
2、分配与开关箱距离不超过30m;
3、开关箱与机具设备不超过3m;
4、固定的配电箱的配电箱中心与地面安装距离为1.4m~1.6m;,移动配电箱中心与地面安装距离为0.8m~~1.6m;
5、配电箱应能防雨、防尘,在配电箱前不能堆放杂物,保持道路畅通;
6、电箱内电器另件完整,罩壳齐全;
7、电箱内外应有标识,电工定时检查,有维修记录;
8、动力与照明必须分箱设置;
(二)、实行TN-S接零保护系统;
1、现场实行三相五线制,三根相线加一根工作零线和一根保护零线
2、工作零线N是淡兰色,保护零线PE是黄/绿双色;
3、保护零线必须与现场所有电气的金属外壳相连接;
4、保护零线必须在总配、分配、开关箱进行三处以上重复接地,接地电阻小于10Ω;
(三)、实行二级漏电保护;
1、总配、开关箱必须设置漏电保护器;
2、省厅要求三级漏保,分配也必须设置漏保
3、总配漏保参数规定:额定漏电动作电流应>30mA,额定漏电动作时间应≥0.1s,并漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积≤30mA.s。
4、开关箱漏保参数规定:一般场所额定漏电动作电流应≤30mA,潮湿额定漏电动作电流应≤15mA环境,额定漏电动作时间均应≤0.1s,
(四)其他:
1、严禁使用倒顺开关;
2、电线必须实行架空或埋地,不允许随地敷设;
3、在潮湿场所必须选用Ⅱ类手持电动工具,狭窄场所作业时必须选用Ⅲ类手持电动工具;
4、现场与高压线必须保持一定间距,如不能保证则要采取措施,仍有问题不得施工;
5、潮湿场所及达不到安全距离灯具等必须使用安全电压;
6、起重机任何部位与外电架空线路必须保持一定的安全距离; 关注下方微信公众号,在线模考后查看