- 简答题风机报故障:塔底柜UPS电池故障,故障代码130101,故障标error_tower_base_ups_battery_ok,故障原因及如何处理?
- 原因:当塔底柜UPS电池故障检测开关断开时,触发此故障。
处理方法:
(1)塔底柜UPS(9G1)电池故障检测开关在电池正常时闭合,当电池出现故障时断开。
(2)检查塔底柜11号站的KL1104的103DI1的1通道的状态灯,正常时绿灯亮,故障时灯灭。
(3)检查塔底柜9T4(Siemens西门子)的X2-1、X2-2(应有24V直流电压)的端子接线。
(4)检查塔底柜9T4(PHOENIX菲尼克斯)的22端子接线。
(5)检查塔底柜UPS蓄电池的输出端是否有24V直流电压。
(6)更换塔底柜UPS。 关注下方微信公众号,在线模考后查看