- 简答题怎样做充油电缆油样击穿强度试验?
-
(1)击穿强度试验:将电缆油倒入置有标准电极的油杯中(电极直径为25mm,间距2.5mm,两电极轴心线对准,并保持水平,油标容量不小于250cm3,电极距油杯壁及油面不小于15mm)。
(2)从零开始施加工频交流电压,直至击穿,读取击穿电压。然后,用干净的玻璃棒在电极中拨动数次(不可改变间隙距离),以除掉击穿产生的游离碳,静止5min后再进行下一次试验(从零开始),如此重复5次,并取其击穿电压平均值作为油样的击穿强度。如果5次测量值中的任何一值与平均值之差超过±25%时,应重新进行试验。有必要时,可取三杯作试验,每杯击穿试验5次,然后取其平均值。电缆油在室温下的击穿电压应大于45kV(2.5mm间隙)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看