试题详情
- 简答题三根电缆成品字形直接穿管敷设,保护管内径150cm,电缆外径皆为86mm,设起拉力为750kg/m,摩擦系数0.4,电缆单位质量9.8kg/m,管路长50m,求在该路段电缆所受牵引力。
-
所以该管路上电缆所受牵引力为1556.6kg/m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看