- 简答题某一负荷P=50kW采用380/220V低压供电,供电距离为150m,按允许电压损失选择电线电缆截面积方式,这条铝芯电缆截面该是多少?(已知计算常数为46.3,线路允许电压损失为5%)
-
所以选用35mm2铝芯电缆较为合适。 关注下方微信公众号,在线模考后查看