简答题简述7PS全停事故处理?
  • 处理、
    (1)、根据表计、信号指示、继电器保护动作掉牌情况、开关动作情况及其他现象,正确判断事故范围和性质,并解除报警,作好记录。
    (2)、电动断开各路馈线开关;开关仍在工作位置;
    (3)、如果事故对人身和设备安全有严重威胁时,应立即解出这种威胁。
    (4)、如果发生了过流速断等故障,应迅速切出故障点,使之与其他供电设备隔离。
    (5)、检查确认运行的高压电动机开关未跳闸的应手动跳闸,小车开关仍在工作位置。
    (6)、监视上方送电情况(I、Ⅱ段进线柜的带电显示装置)
    复电
    高压6KV来电(带电显示灯亮)后,值班员应立即恢复送电。
    高压6KV一段进线先得电(以A段为例)
    第一种情况、I段进线开关711未跳闸,Ⅱ段进线开关721跳闸,母联开关700合闸。
    a、恢复继电器掉牌和光字牌;
    b、逐路恢复各馈线开关;
    c、通知工艺值长电源恢复正常;
    d、高压6KV另一段得电后,得值长令、恢复高压系统的分段运行。
    第二种情况、I段进线开关711已跳闸,Ⅱ段进线开关721未跳闸,母联开关700合闸。
    a、恢复继电器掉牌和光字牌;
    b、电动或手动跳721开关,合上711开关;
    c、逐路恢复各馈线开关;
    d、通知工艺值长电源恢复正常;
    e、高压6KV另一段得电后,得值长令、恢复高压系统的分段运行。
    第三种情况、I段进线开关711、Ⅱ段进线开关721均未跳闸。
    a、恢复继电器掉牌和光字牌;
    b、电动或手动跳721开关,合上700开关;
    c、逐路恢复各馈线开关;
    d、通知工艺值长电源恢复正常;
    e、高压6KV另一段得电后,得值长令、恢复高压系统的分段运行。