试题详情
- 简答题防水混凝土工程有哪几种堵漏技术?如何施工?
-
地下防水混凝土工程结构裂缝处理有以下几种方法:
A.裂缝直接堵漏法适用于水压较小的混凝土裂缝渗漏,沿裂缝剔出八字形边坡沟槽,用水冲洗干净,将快硬水泥胶浆搓成条形,待胶浆开始凝固时,迅速填入沟槽中,并向两侧用力挤压密实,使水泥胶浆与槽壁紧密结合,如果裂缝较长,可分段堵塞。经检验无渗漏,用素灰和水泥砂浆将沟槽表面抹平,待有一定强度后,随其它部位一起作为防水层
B.下线堵漏法适用于水压较大,但裂缝长度较短时的裂缝漏水处理。先沿裂缝剔凿凹槽,在槽底沿裂缝放置一根小绳,绳径视漏水量确定,长200~300mm按“裂缝直接堵漏法”在缝槽中填塞快硬水泥胶浆,堵塞后立即将小绳抽出,使漏水沿绳孔流出,最后堵塞绳孔。
C.下钉堵漏法适用于地下水压力较大,且裂缝长度较大时。裂缝较长,可按下线法分段堵塞,每段长100~150mm,中间留20mm的间隙,然后用水泥胶浆裹上圆钉,待胶浆快凝固时插入间隙中,并迅速把胶浆向钉子的四周孔隙中压实,同时转动钉子,并立即拔出,使水顺钉孔流出。然后沿槽摸素灰和水泥砂浆,压实抹平,待凝固后按以上方法封孔。如水流较大时,可在孔中注入灌浆材料进行封孔。
D.下半圆铁片法适用于水压较大的裂缝急流漏水。先沿裂缝剔出凹槽和边坡,尺寸视漏水大小而定。在沟槽底部每隔500~1000mm,扣上一带有圆孔的半圆铁片,并把软管插入铁片上的圆孔内,然后按裂缝直接堵漏法分段堵塞,漏水由软管流出,检查裂缝无渗漏后,沿沟槽抹素灰,水泥砂浆各一道,再拔管堵孔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看