- 简答题有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝芯塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为25℃。该线路供电给一台40kW的电动机,其功率因数为0.8,效率为0.85,试按允许载流量选择导线截面。
- 电动机额定电流
50mm2BV型铜芯塑料线25℃时允许载流量为138A,按铜线载流量铝线的1.29倍计算,50mm2BLV型铝芯塑料线25℃时允许载流量为107A。
所选满足要求。中性线选25mm2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看