简答题某10/0.4kV,800kVA配电变压器的高压侧,拟装设GL-15型电流继电器组成的两相两继电器式反时限过电流保护,已知变压器高压侧三相短路电流为2.8kA,低电压侧三相短路电流为1.2kA,高压侧电流互感器电流比为100/5,试整定此继电器的动作电流、速断电流倍数及动作时间,并检验其灵敏度。
  • 1.变压器反时限过电流保护
    (1)动作电流整定计算
    变压器最大负荷电流

    根据GL-25/10型继电器技术数据,动作电流整定为8A。
    (2)动作时间整定
    考虑车间变电所为系统终端变电所,10倍动作电流的动作时间整定为0.5s。
    (3)灵敏度检验
    变压器低压侧母线在系统两相短路时的高压侧穿越电流值为

    2.变压器电流速断保护
    (1)速断电流整定计算
    变压器低压母线的三相短路电流周期分量有效值换算到高压侧的穿越电流值为