- 简答题对线路强送电应考虑哪些问题?
-
线路故障后,如需要对线路进行强送,在对线路进行强送时,除考虑线路正常送电应注意的问题外,还应考虑以下问题:
1、首先要考虑线路可能有永久性故障存在而影响系统稳定;
2、正确选择线路强送端,一般应远离稳定薄弱的线路或厂、站母线,必要时可改变结线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。同时本省规定,单机容量为200MW及以上大型机组所在母线出线发生故障跳闸,原则上不允许选择该侧为强送端;一般宜从距离故障点远的一端强送,避免在振荡中心和附近进行强送;
3、强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器;
4、强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送潮流后再进行强送电;
5、线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
6、因线路带电作业要求停用重合闸的线路跳闸后,未得到带电作业工作负责人的同意,不得强送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看