简答题人防门门框预埋质量有何要求?
  • 整个工程中人防门上承受的冲击波压力最大,作用在人防门上的冲击波压力(负压)是通过钢门框传递给门框墙结构。因此人防设计规范要求:“防护密闭门、密闭门的钢制门框与门框墙之间应有足够的连接强度。相互连成整体。”
    门框预埋要求主要有三个方面。第一方面是门框预埋时首先要核对人防门门框的型号是否与设计图纸一致。另外门框上下是有区别,对于单扇死门槛人防门的上下方向不易区分,要注意根据闭锁孔的方向检查人防门预埋的上下方向是否正确。第二方面是确保门框上的锚固钩按设计要求的角度埋入门框墙的核心混凝土中。有些工程不注意对门框锚固钩的处理,将锚固钩留在混凝土保护层中,保护层开裂不受钢筋约束,无法为锚固钩提供应有的锚固力。门框墙上钢筋比较密,如果将门框墙钢筋全部固定好,再安装门框有些锚固钩就很难按要求的角度埋入门框墙了。施工中钢筋工一定要配合门框安装工作,对于影响门框安装的钢筋可先暂时放松调整位置,待门框就位后再将钢筋恢复并绑扎牢固。第三方面是保证门框标高和位置正确,严格控制门框墙垂直度、平整度偏差。这些偏差对人防门的安装有重要影响,必须严格控制。偏差过大会严重影响人防门战时功能。因此必须从门框预埋开始就严格控制。
    门框墙钢筋绑扎和门框预埋在施工中穿插进行在质量上相互影响,但在施工性质上不属于一类问题,因此在隐蔽工程质量验收时应对针对它们的特点分别进行。