- 多项选择题变压器高压侧熔丝熔断,应进行的检查和处理的有()。
A、首先应检查变压器是否过负荷或一次保险和防雷间隙是否有短路接地现象
B、如无雷雨时,应对高压线路进行故障巡查
C、当外部检查无异常时,则是由于变压器内部故障所引起,应该仔细检查变压器是否冒烟或油外溢现象,变压器的温度是否异常
D、然后再用绝缘摇表检查一、二次之间、一二次对地的绝缘情况,有时变压器内部绕组的匝间或层间短路也会引起一次保险丝熔断,如用摇表检查变压器的匝间绝缘缺陷,则可能检查不出来,这时应该用电桥测量绕组的直流电阻以进行判断
E、电桥测量绕组的直流电阻进行判断应测量变压器低压侧的直流电阻
F、经全面检查判明故障并排除后,方可再投入运行;操作时,应先投负荷侧,再投高压侧
- A,C,D