- 简答题 某酒吧设置在多层商住楼的一、二层,单层净高3.5米,每层建筑面积600平方米,中间有100平方米为上下连通共享空间,安装了局部应用自喷水灭火系统,消防监督检查员检查时发现:喷头型号为ZSTX15-68℃,上下连通共享空间处因无吊顶,配水支管布置在梁下,喷头采用下垂型加集热罩,未设置湿式报警阀,其最不利点压力显示为0.09Mpa。 问:(1)该酒吧自喷水灭火系统是否符合消防技术规范?存在哪些问题?(2)对存在的问题应如何处理?
-
(1)不符合消防技术规范。存在的问题有:该酒吧总建筑面积大于1000平方米,不应设置局部应用系统;局部应用系统应采用快速响应喷头;无吊顶区域当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头,不应使用集热罩;应当设置湿式报警阀。
(2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》。对存在的消防设施设置不符合标准的违法行为责令改正,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看