试题详情
- 简答题某支队消防监督员在对某商场的消防控制室进行消防监督查时,通过火灾报警控制器的联动控制远程对消火栓泵进行启动检查,当启动指令发出后,未见消火栓泵启动信号反馈。问:请分析原因?
- 有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模块或线路故障导致;(3)消火栓泵的控制开关处于“手动”状态;(4)消火栓泵的电源关闭.