试题详情
简答题气体灭火系统的操作和控制要求。
  • (1)采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。
    (2)气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息应传输到消防控制室。
    (3)采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
    (4)手动控制装置和手动与自动切换装置应设置在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5米。机械应急操作装置应设置在储瓶间内或防护区疏散出口的门外便于操作的地方。
    (5)灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
    (6)设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题