试题详情
- 简答题如何在微机监控五防系统中开出倒闸操作票?
-
(1)在变电站通用操作票用户平台中,进入“图形操作”界面,选用“手工开票”方式进行人工开票,不得使用“自动开票”方式调用操作票数据库中的典型操作票。
(2)“手工开票”方式的使用:
①击“图形操作”按钮进入图形操作界面;
②击“手工开票”按钮进入手工开票操作界面;
③在出现的任务框中输入一项任务名,并在下方窗口中键入断路器编号及带路断路器编号,单击“返回”;
④单击“500kV和35kV”或“220kV”按钮进入相应的界面进行手工开票;
⑤使用鼠标单击图形上的需要操作的设备,然后在操作图上选择操作状态并单击而完成一步操作,此时在下方显示此步的操作内容,如果违反五防逻辑,计算机将报警;
⑥如果要操作二次部分,可以点取该断路器线路名或设备名,即可调出连接片、二次保险图;
⑦如果要进行验电操作,单击“验测屏”可选取相应的验测点;
⑧以此类推既可完成手工开票的全部内容;
⑨单击“结束开票”结束手工开票;
⑩所形成的操作票在返回变电站通用操作票用户平台主界面后,单击“显示操作票”按钮即可查看。