- 简答题信号集中监测系统监测绝缘值不对应如何处理?
- 当发现绝缘值不对时(比如,都大于10MΩ),可先查看500V是否有(万用表直流档测量端子E-05-2和E-05-3,或者C0-D2-03-1和C0-D2-03-2之间的电压)若500V没有了,可查看绝缘测试单元插接是否良好,否则就是绝缘单元坏了;若500V正常,那有可能是地线(E-05-1)没接好,或者开关量输出板(C0-D3)工作不正常,或者是24-环线(每层06-1和C1-D0-B12)没接好。