- 简答题中间继电器线圈两端并联“二极管串电阻”,其中电阻值的选取应考虑什么问题?
 
- 
	需要考虑以下两个问题:
(1)当启动中间继电器的触点返回(断开)时,中间继电器线圈所产生的反电势通过“二极管串电组”吸收掉,以保护该触点不断弧。因此,电阻不宜过打。
(2)当二极管短路时,如果选取的电阻值过小,则当中间继电器动作时,将引起熔断器熔断,造成保护拒动。
考虑到上述两条理由,经计算,当直流电源电压为110~220V选取电阻值为250~300Ω较合适。 关注下方微信公众号,在线模考后查看