试题详情
- 简答题简述干粉灭火系统的基本类型和组成。
-
干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成。其中,干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作可靠性,必要时系统还需设置选择阀、检漏装置和称重装置等。干粉灭火系统按照储存方式可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;按照安装方式分,可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;按照系统结构特点分,可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统;按照系统应用方式分,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。
一、储气瓶型干粉灭火系统
储气瓶型干粉灭火系统由于粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成。前者由干粉储存容器及其配件、驱动气体储瓶、集流管、连接管、安全泄放装置、减压阀、过滤器、输粉管路、干粉喷头或干粉炮、干粉喷枪等构成;后者由火灾探测器、火灾报警控制器等组成。
二、储压型干粉灭火系统
储压型干粉灭火系统也称蓄压式系统,该系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。
三、预制干粉灭火系统
预制于粉灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。预制干粉灭火装置主要由柜体、干粉储存容器、驱动气体储瓶、输粉管路和干粉喷头以及与之配套的火灾探测器、火灾报警控制器等组成,主要用来保护特定的小型设备或者小空间,既可用于局部保护方式,也可用于全淹没保护方式。
四、干粉炮灭火系统
干粉炮灭火系统属于管网灭火系统,如图3-9-4所示,干粉炮是系统的喷放组件,其选用参数主要是射程和流量。按其控制方式分类,有手动干粉炮、电控干粉炮、电.液控干粉炮和电一气控干粉炮等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当A级电子信息系统机房位于其他建筑物内时
- 控制器类设备的安装符合要求的是()。
- 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于
- 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小
- 高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)与可燃物之间
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,水泵接
- 气体灭火系统系统功能验收时,应对所有防护
- 细水雾灭火系统巡查主要是针对()等的日常
- 人防工程不应或不得设置()。
- 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭
- 消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式
- 2009年5月1日施行的《中华人民共和国
- 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失
- 《消防应急灯具》中规定,消防应急灯具应在
- 自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级有
- 下列属于影响火灾发生的因素的是()。
- 干粉灭火剂灭火机理主要是物理作用和化学作
- 某建筑物采用圆形金属钢板风管送风,风管直
- 压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的
- 自动喷水灭火系统灭火后必须及时停止喷水的