简答题架空线路有哪些防雷措施?
  • 在架空线路上通常可以考虑以下防雷措施:
    (1)架设避雷线这种方法是在输电线路的上层装设架空地线。一般在35kV以上线路中方考虑采用这种方法,而在10kV及以下的线路上只在变(配)电所的进出一段线路上装设。实践证明,这是一种很有效的防雷措施。
    (2)提高线路自身的绝缘水平在架空线路上采用木横担、瓷横担,或采用高一等级绝缘的绝缘子,以提高线路的防雷水平。
    (3)利用三角形排列导线的顶线做保护线因为10kV的线路通常是不接地的,因此如在三角形排列的顶线绝缘子上装设保护间隙,则在雷击时,由顶线承受雷击,间隙击穿,对地泄放雷电流,从而也就保护了下层的导线。一般也不会引起线路跳闸。
    (4)装设自动重合闸装置或自重合熔断器
    线路上因雷击放电而产生的短路是由电弧引起的。线路开关跳闸后电弧随之熄灭。如果采用一次自动重合闸装置,使开关经0.5s或更长一点时间自动合闸,电弧一般不会重燃,从而能恢复供电。也可以在线路上装设自重合熔断器,当雷击线路使正常用熔断器1熔断而自动切断时(其结构、原理与跌开式熔断器相同),重合曲柄借助这一跌落的重力而转动,使重合触点3闭合,备用熔断器2投入运行,恢复线路供电。供电中断时间约0.5s左右。对一般用户影响不大。
    (5)装设避雷器和保护间隙这是用来保护线路上个别的绝缘薄弱环节,包括特别高的金属杆塔,木杆线路中的金属杆塔,或个别铁横担电杆以及线路的交叉处等。