简答题运行中的高压断路器一般应满足哪些基本要求?
  • 为了确保断路器的正常运行,一般应满足以下基本要求。
    (1)安全可靠高压断路器在正常运行中,不应误动,以免使系统的正常工作遭到破坏;当系统出现故障时,不应拒动(拒绝动作),以免扩大事故范围。同时,高压断路器在各种工作状态下,均不应出现危及人身和其它设备安全的现象。
    (2)断流容量高系统中一旦出现故障,其电流很大,往往是其额定电流的几倍、几十倍甚至更高,而持续时间仅几秒钟。高压断路器应能承受开断和关合故障电流的能力。
    (3)动作迅速高压断路器开断故障电流的快慢将直接影响系统输送功率的大小以及系统的稳定性。因此,高压断路器在接到继电保护装置发来的信号后,应在百分之几秒的时间内断开故障电路。
    不难看出,为了使断路器很好地满足上述要求,高压断路器必须具有可靠完善的灭弧装置和尽量简单可靠的二次回路。