- 简答题发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除?
-
发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:
(1)电刷研磨不良,接触面积小。应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作长时间运行,直到磨好为止。
(2)电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大,造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上紧,接触是否良好。
(3)电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。
(4)电刷压力不均匀,或不符合要求。用弹簧秤检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最小压力,一般为0.02~0.03MPa),特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过10%。
(5)电刷磨短。电刷磨短至规定值时,必须更换。
(6)滑环和电刷表面不洁,随不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花。用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面,在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环。
(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加。应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙。
(8)滑环磨损不均匀、电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动,火花依振动的大小而不同。应查明振动的原因并消除之。