- 简答题计算题:某工业用户采用10kV专线供电,线路长度为5km,导线电阻率r=1Ω/km,已知该用户有功功率为200kW,无功功率为150kvar。试求该导线上的有功功率损失率为多少?(保留两位小数。)
-
在该线路上损失的有功功率为
=3125(W)=3.125kW
该导线上的有功功率损失率为
==1.56%
该导线上的有功功率损失率为1.56%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看