- 简答题变压器过流保护动作跳闸,应如何检查和处理?
- 1、检查母线及母线上的设备是否有短路;2、检查变压器及各侧设备是否有短路;3、检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作;4、确认母线无电时,应拉开该母线上所有的失电开关;5、如系母线故障,应视该母线负荷情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6、经检查确认是越级跳闸时,应与当值调度员联系试投变压器;7、试送良好,逐路送出无故障线路