试题详情
- 简答题电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什么要进行核相?并说明核相步骤。
- 电压互感器投入运行,要检验其接线与其他二次回路有关电压线关系的正确性。包括:(1)测量相、线电压应正常。(2)测量相序应为正相序。(3)核相,确定相位的正确性。如果相序、相位不正确将无法用以测量一次系统的相位,无法进行同期并列和电压互感器间的并列。在日常运行和操作中有时需要两母线上的电压互感器短时间进行并列,如两个母线绝缘监察切换开关同时插入,造成的两台电压互感器并列;倒母线时造成的两台电压互感器并列等,因此在电压互感器投入运行前必须进行核相。核相的步骤如下:(1)校验核相所用的三相电压是否对称。(2)按接线组别,分别测量两互感器二次侧端子间的各电压。(3)根据测定结果,检查二次端子的标号及所接端子排是否正确。