试题详情
- 单项选择题某车间有一台不频繁起动的笼型异步电动机,电气参数为:额定功率160kW,额定电压为交流三相380V,额定功率因数0.85,额定效率0.93,额定起动电流倍数7倍。该电动机由一台额定容量500kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.01Ω。变压器一次侧短路容量为25MVA。变压器二次母线上其他负荷的无功功率为178kvar。电动机起动前变压器二次母线电压为额定电压380V,试计算电动机起动时有关参数并判断电动机是否可以采用全压起动。该电动机的额定起动电流为()。(选最接近的一个数据)
A、3718A
B、1700A
C、2150A
D、1998A
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 针对直流电机,我国标准的电气控制柜设计的
- 目前工业企业GNG系列高倍率镉镍电池,浮
- 某500kV线路同塔双回路悬垂型塔,导线
- 短路电流I的值是()。
- 对自动控制而言,数字通信比模拟通信具有(
- 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列()规
- 如图所示,两列波长为λ的相干波在P点相遇
- 在图示电路中,若t=0时刻开关s从1&r
- 一台变压器,当铁芯中的饱和程度增加时,励
- 变压器轻瓦斯保护动作,收集到灰白色有臭味
- 一台S9电力变压器额定电压为10/0.4
- 已知齐次方程xy"+y’=0有一个特解为
- 一条35kV线路,长度为25km,线路电
- 什么是触发器的不定状态,如何避免不定状态
- 如果消防用电的计算有功功率小于火灾时可能
- 某火灾自动报警系统的二级保护对象中,当相
- 有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电
- 设α,β,γ都是非零向量,α×β=α×γ
- 电压波动是指电压的()。
- 电气竖井内高低压和应急电源的电气线路相互