试题详情
- 简答题试述有载分接开关常见故障及引起的后果。
-
(1)分接开关联动故障。具体现象是顺序开关断开时间较短,在交流接触器断电后还没来的及返回时,顺序开关再次联通,从而使电动机连续正传。后果可能造成对变压器的过励磁或使母线电压达不到要求而使供电质量下降。
(2)分接开关拒动故障。在调压时手摇操作正常,而就地电动操作拒动。后果会使选择器和过度电阻烧毁或变形,主传动轴断裂,烧毁动、静触头等。对变压器的威胁很大。
(3)切换时间延长或不切换。后果是,会使过渡电阻长时间通过工作电流和分接电压产生环流。由于切换不到位,很可能引起开关防爆膜破裂喷油。若开关绝缘筒炸裂,后果更加严重。
(4)分接开关超过极限位置。当电动操作越过1min时限后,选择开关和切换开关继续进行选择和切换,时过度电阻承受多级分接电压,这种故障的后果是开关内部越级烧毁。
(5)选择开关动触头接触不良。当东出头变换后不能达到最佳位置,形成动、静触头单点接触,使动静触头接触不良产生局部过热。严重时会使触头熔化变形或将分接开关烧毁。
(6)油室渗漏油故障。由于开关油室渗漏,会导致变压器本体内绝缘油中氢气、乙炔和总烃含量超标
(7)分接开关的局部放电。分接开关出现局部放电故障会直接形成局部过热。严重时会造成变压器绝缘击穿和烧毁分接开关。
(8)还有分接开关指示器故障等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看