试题详情
- 简答题 给出如图所示c点故障时故障隔离过程中各开关动作的时序图。 图为一个典型的辐射状网,隔离故障区段的过程采用重合器与电压-时间型分段器配合。图中,A采用重合器,整定为一慢一快,即第一次重合时间为15秒,第二次重合时间为5秒。 B、D和E采用电压-时间型分段器,它们的X时限均整定为7秒,C亦采用电压-时间型分段器,其X时限均整定为14秒,Y时限均整定为5秒。分段器均设置在第一套功能。
-
开关时序图:
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 架空线FTU终端可与()配合。
- 根据运行规程,对于确属设备紧急缺陷的应在
- 以下关于前置与SCADA之间的全遥信说法
- 下图所示的馈线,采用重合器和脉冲计数型开
- 环网单元(开闭器)安装门开启角度应大于(
- 无论何种通信方式,配电自动化系统应该支持
- 画圆时想要圆中没有填充色需要选择哪一个填
- 自动化终端遥测回路中的电流回路导线截面应
- 全双工通信系统的优点是吞吐量大,但要求传
- 什么叫调制解调?为什么要将原始信号进行调
- 配电网自动化系统由主站、子站、终端及配电
- 某省首座110kV全数字化智能控制变电站
- 对于报文68212168884F1209
- 在不影响开关柜并柜的情况下,终端二次电缆
- 实施变电站综合自动化后,可以不装设专门的
- 柱上断路器配套FTU,定值表中的电流为(
- 状态量变位后,主站应能收到DTU产生的事
- 光缆线路的“三防”保护为()。
- 对于小电流接地系统,根据规成要求消弧线圈
- 负荷开关是指用来关合和开断额定短路电流或