简答题SF6断路器气体含水量超标后处理工艺步骤是什么?
  • (1)对断路器气室抽真空,当真空度达到133.32Pa以下时开始计时;
    (2)维持真空泵运转至少30min;
    (3)停泵并与泵隔离,静止30min后读取真空度A值;
    (4)在静止5h,读取真空度B值;
    (5)要求B值减A值小于66.66Pa,否则,进行捡漏并重复步骤2、3、4;
    (6)对断路器气室充SF6气体至0.05~0.1MPa,静止12h后测量含水量应小于450ppm(体积比),可认为处理合格。若大于450ppm,应重新抽真空,并用高纯度N2(99.999)充至额定压力,进行内部冲洗。
    (7)若含水量为450ppm(体积比),可将SF6气体充至额定压力,静止12h以上,测量含水量应不大于150ppm(体积比)为合格。